  J-SAP-EI6020/EI6021型手动火灾报警按钮内置CPU和智能软件,可检测按钮启动状态,通过总线向火灾控制器发送报警信号,并点亮火警灯;内置按钮开关,可通过机械操作机构使其动作并自锁,通过专用钥匙使按钮复位;具有一组常开触点,供现场消防设备(如警铃)使用,当压下启动零件时,触点闭合。全面满足国标GB19880-2005《手动火灾报警按钮》有关要求,工作稳定可靠。

  性能特点

  • 电子编码,唯一ID地址,自动登录,可在线设置地址。

  • 独创旋转式结构,便于安装。

  • 采用专用钥匙复位。

  • 内置对讲电话插孔。

  • 支持“数字总线”通讯协议。

  外形及安装尺寸
   

      主要技术指标
    
      • 使用环境温度:-10℃~+40℃
    
      • 使用环境湿度:<95%RH(不凝露)
    
      • 总线工作电压:24V脉动电压
    
      • 内部按键触点容量:DC24V/0.1A
    
      • 监视电流:<0.35mA
    
      • 总线长度:≤2000m
    
      • 报警电流:<0.85mA
    
      • 线制:二线制,无极性
    
      • 外壳防护等级:IP30
    
      安装与接线
    
      1)安装
    
      • 手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的墙上,距地高度1.5m,安装应牢固,不得倾斜;外接导线应留有0.10m的余量,且在端部应有明显标志。
    
      •将手报底座用两只M4螺钉按照箭头方向固定在墙面上,底座上接好线后,将手报套在底座上,顺时针旋转至听见“喀哒”声即可。拆卸时,一边向底座方向按压,一边逆时针旋转,即可拆下。
    
      2)接线
    
      • 应选用截面积不小于1.0mm2 的多股铜芯双绞线,总线最长距离不大于2000米。
    
      • 底座上“S+”、“S-”分别为总线正、负极输入端子,“S+”、“S-”接入EI系列火灾报警控制器的回路总线(无极性连接)。
    
      • “NO”和“COM”为按键的一组常开点,根据需要使用;“RUN+”、“RUN-”为对讲电话接线端子,可根据需要接消防电话线(无极性连接)。
    
      • 每个接线端子所接导线数量应不大于2根。
    
      注:本产品不适用于室外、潮湿场所以及可能对壳体造成腐蚀、破坏的场所。